выбивает атомат индикатор не горит

Задаем вопросы - получаем ответы. Хвалим, ругаем.

Модераторы: AT, Dmitriy, bayk

Борис
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2012 09:15
Откуда: тольятти

выбивает атомат индикатор не горит

Сообщение Борис » Пн дек 10, 2012 09:25

Вчера варили минут 40 металл 4 мм, электрод 3 мм. Далее начал выбивать автомат 16 А.
Индикатор перегрева-защиты не загорался ни разу. Гарантия кончилась...
ЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.... Делать. :evil:
Dmitriy
Сообщения: 301
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 16:45
Откуда: Ростов-на-Дону
Контактная информация:

Сообщение Dmitriy » Пн дек 10, 2012 10:47

Перезвоните (863) 282-03-23
или
напишите sarkisian@radixrnd.ru свои координаты для связи.
Cварочные аппараты Контур и SSVA. kontur-svar.com, kontur-svar.ru и svarkarnd.ru
Борис
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2012 09:15
Откуда: тольятти

Сообщение Борис » Пн дек 10, 2012 12:27

Отправал свой мобильный. Жду.
Sqrt
Официальный представитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 10:45
Откуда: Ростов-на-Дону
Контактная информация:

Сообщение Sqrt » Пн дек 10, 2012 17:47

Борис
Я как только вернусь в ростов, обязательно с вами свяжусь. Не бепокойтесь выличим авш аппарат.
bayk
Модератор
Сообщения: 390
Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 21:51
Откуда: Курск

Сообщение bayk » Вт дек 11, 2012 07:33

Борис. если сварочник продолжает варить нормально, то скорее всего причина в некачественном автомате, если он стоит только на сварочник, или совершенно нормальное его поведение если кроме сварочника питается еще что-то.
если разобраться в принципе работы теплового расцепителя в автомате и посмотреть на температурные графики. то если корпус автомата нагрет до температуры выше 30 градусов, то тепловой расцепитель срабаывает уже при меньших токах.
или срабатывает при незначительной дополнительной нагрузке.
поскольку вы варили долго и почти не отрываясь. то тепловой расцепитель автомата точно прогрелся (ведь потребляемый ток близок к номинальному для автомата. вот и результат.
Имея под руками хороший сварочник.. уже не на что пенять, коли руки из....

Мучаю Контур-150 >>>> Мучаю Контур-180

Вернуться в «Инверторные полуавтоматы «Контур 150» и «Контур 165»»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя